Bonjour, je rreviens sur l'histoire du voyant qui est un piege si on va trop vite, je m'explique:
j'ai eu une cf negative avec groupe silensys et le voyant monté d'origine est à plat au bas d la bouteille donc forcément remplit même si le SR est faible, dans mon cas j'avais 3°c de sous refroidissment pour une HP à 40°c pour 30°c exterieur.
J'avais même un doute sur la presence ou pas de fluide et j'ai fermé la ligne liquide et j'ai bien vu le voyant se vider puis se remplir à l'ouverture malgré le manque de fluide.
Après recherge pour un SR de 6/7°C fonctionnement impec.
Donc la place du voyant est important afin d'avoir un estimatif de la presence ou pas de fluide.
En partie haute horizontale de bouteille il aurait surement bullé à fond , à la verticale mi bouteille il aurait surement été rempli ou quasi
La mesure du SR est la meilleur méthode afin d'avoir une idée de la charge.
Aussi dans mon cas la sortie condenseur était quasi à l'ambiance donc autre signe du manque de fluide.