bonsoir a tous

comme je l'ai dit les temperatures de fonctionnement du r502 et du r404 sont très proches voir très très proches

donc le complement sera en fonction de ce qui manque dans l'instalation, donc 10,20,50,200,3000kg de fluide je sais pas je suis pas devant l'instal et on a tres peu de renseignement sur cette instal qui plus est

si le frigoriste ne trouve pas la fuite et bien il va falloir qu'il recharge a chaque fois que le besoin s'en feras sentir

pour les plages de fonctionnement comme je l'ai dit r408 et r404 tres proches donc pas de gros soucis, attention je ne dit pas que les reglages ne sont pas a revoir

maintenant n'oublions pas que cette personnes cherche une solution d'urgence a moindre frais etant donné que son instalation sera refaite au mois d'octobre, donc je pense répondre a la demande, rapide,efficace un investissement minime
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite