Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » remplacement moteur Bitzer CSH8571-140Y
Posté : 01-07-2012 11:48
Bonjour à tous.
Je bosse actuellement sur une install de clim ayant un comp bitzer semi hermetique à vis (CSH8571-140Y).
Le moteur électrique a cramé. Je vais faire une commande de materiel en vu du remplacement de celui-ci (bobine et rotor).
Mes préoccupations :
-Après dépose du comp, y a-t-il des pièces mécaniques à remplacer automatiquement à l’occasion de ce boulot.
-Vu que l’huile a noirci, toutes les pièces mécaniques sont à nettoyer. Quel produit de nettoyage dois-je utiliser.
-couples de serrage des différentes pièces à l’intérieure du comp
Merci de votre aide
Cet article provient de Le site des frigoristes