Bonjour,
La bonne n'existe pas forcément, mais pour prendre ne glaçe les gouttes restant sur l'évap, je dirais entre -2 et -6, après la différence de valeur s'explique par la position de la sonde de FD, en résumé ton évap doit être entièrement négatif en surface pour que la ventilation soit autorisé a reprendre.
-10/ -15°c, me paraissent un peu bas, la descente en température après dégivrage risque d'être un peu longue...
Xavier