bonjour a tous
karim ne pas confondre la temperature de départ des ventilateur, et le glacage
la temperature de départ des ventilateurs, ou devrait on dire la temperature d'arret de la ventil est fait pour eviter d'envoyer de l'air trop chaud dans ton enceinte a refroidir, ou en d'autres therme d'attendre que ta batterie soit suffisament froide pour refroidir ton enceinte plus rapidement
la temperature de glacage n'existe pas on parle de temps de glacage, c'est a dire qu'après un degivrage on demarre les ventilateur après ce temps de glacage
en deux mots tu règles un temps de glacage admettons de 3 minutes et ton temps de retard ventilo sur 5 minutes, ce qui permet après ton degivrage de redemarrer le froid après l'ecoulement les goutelettes d'eau encore presente dans ta batterie, et ensuite tu redemarre tes ventilos, ce qui evitera la projection de goutelette d'eau
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite