Posté : 01-07-2012 16:05 icone du post

Moi sur mes régulateurs ,j'ai un parametre "arret des ventilateurs" qui sert a empécher la surcharge du compresseur quand l'ambiance est trop haute ,et qui depend de la sonde 1 ambiance que je regle de -5 a -2.
Ensuite j'ai un parametre "temporisation des ventilateurs apres un dégivrage" que je regle sur 2 a 3 minutes.


Si tu n'as pas de régulateur électronique ,il existe des horloges spéciales négatif ,ou tu as possibilité de régler un retard du démarrage des ventilos apres un dégivrage.

tu as quoi toi ?