zut et zut je t'avais preparé un expos et je viens de faire une fausse manip

Bon le glaçage il faut comprendre comment ça se passe ( c'est ce que j'expliquai ), pour cela faut pas redéclencher tes ventilos trop tôt pour pas expulser d'eau sur tes produits ou panneaux.

-5°c est un bon départ mais n'est pas une science exacte, ça dépend de tes sites et de l'état de givre générale de tes batteries.

Aussi pour ça il faut maitriser ta Bp en fonctionnement et aussi ta coupure Bp regule afin de vider au maxi ton évapo sans pour autant aller au delà des plages constructeurs ( compressions de ta machine).

Une congele classique et un surgélateur rapide n'auront pas les mêmes parametres.

Si tu nous donnes un cas concret on peu te repondre plus précisement