Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » degivrage negative
Posté : 01-07-2012 21:04
bonsoir a tous
euhhh mars je cois que tu t'egard là le glacage ne se règle pas en temperature mais en temps ou alors on utilise pas les même regulateurs
bon pour répondre plus clairement a ta question karim
3 réglages sont a faire
- le temps d'egoutage (glacage) ce qui permet a la condensation encore contenu dans ta batterie de s'ecouler (demarrage du froid)
-le temps de retard de mise en route des ventilateurs, ce qui permet de donner le temps au glacage de se faire (demmarage ventilateur)
-temperature de demarage des ventilateur, ce qui evite d'envoyer de l'aire chaud dans ton enceinte a refroidir, si ta batterie arrive après un degivrage en dessous de se point de consigne, ta ventilation se remettra en route, même si ton temps de retard des ventilateurs n'est pas fini
voila j'espère avoir été plus claire
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5000&forum=149