salut à tous
pour lamajorité des régul que j'aieu en main (exepté l'EVINCO) le démarage ventilo se fait à la T° réglée mème si le temps de glaçage ou de piegeage des goutes n'est pas terminé perso je règle en général coupure entre -2 et-5 dif de reprise 5 démarer assez froid èvite d'avoir des stalactites au plafond devant l'évap pour karimdu1313 ces T° ne sont pas prise par la sonde ambiante mais par la sonde d'évap oude fin de deg
à bientot