Citation : glagla 

bonsoir a tous

euhhh mars je cois que tu t'egard là le glacage ne se règle pas en temperature mais en temps ou alors on utilise pas les même regulateurs


 


Egarement ça dépend pour qui

Pour ma part l'essentiel des regulateurs que j'utilise sont les AKC et sauf erreur de ma part sur les parametres je ne regle que la température de redemarrage des ventilos.

Pour un EKC dfa on regle la température de redemarrage ventilo et ainsi que le temps d'egoutage ( qui induit par lui même le moment de demarré le glaçage)