Posté : 01-07-2012 21:58 icone du post

salut les gars,
le temps d'égouttage et le temps de glacage sont deux choses bien différentes.

Le temps d'egouttage comme sont nom l'indique se regle sur un temps, il permet de finir l'egouttage de la batterie et du bac a condensats mais surtout aussi de dissiper l'inertie de la chauffe des résistances.cette inertie permet de finir le degivrage et evite les contraintes thermiques du retour en froid.De plus un réglage suffisamment long permet de faire redescendre la batterie en température.

le temps de glacage, lui, peut se se regler en temps ou en température.suivant l'installation ce temps de glacage n'est pas a prendre à la légère car lorsqu'il est réglé en temps et que les tuyauteries de jonction entre l'UI et l'UE sont tres courtes, le compresseur peut prendre un coup de liquide. Donc je dirais que pour un réglage en temps, il est préférable de faire des mesures en etmps ee en température (surchauffe en ligne) sur place afin de configurer au mieux ce temps.

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.