Posté : 02-07-2012 11:37 icone du post

Moi perso sur une petite vis comme celle la je commencerais par démonter le bloc d'ectrovannes qui sert a la commande du tiroir de puissance .

Bien sur le carter d'huile a tomber et le plus important sur ce genre de compresseur les filtres coalescents ( chandelles pour les graisseux ) situés dans la cloche de refoulement .
C'est primordiale car si ton huile a noirci tu trouvera énormément de dépôt quasi solide dans ces filtres.

après ils sont pas bien compliqué ces compresseurs, ce qui sera impossible pour toi c'est de contrôler correctement le jeu aux roulements et paliers de butée donc tu ne sera jamais sur que le boulot est nickel .
mais bon je comprend tous a fait l'envie de vouloir faire sois même et je suis a 200 % d'accord avec Glagla .
et comme l'as dit mon compère Lucky , surtout de la demmmerde quand tu es loin de tout .

Nous on a pas le choix de tous sens , du SRS bitzer , ou du HRS j'ai connu en métropole mais ici en calédonie ou en affrique ou ailleurs .... peau de balle !!

petit bémol : faire sois même mais être sur de ce que l'on fait sinon on est plus vraiment un professionnel , juste un bricoleur

je vais me mettre a fouiller mais c'est pas les couples de serrage qui devrais t'inquieter , ce sont les jeu ....
bah c'est ça aussi !!!!