website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » R408


Posté : 02-07-2012 19:15 icone du post

Citation : vivancos  L’installation fonctionne avec du fluide R 408 A et de l’huile alkylbenzene
Voilà votre principal problème!
Citation : vivancos Le fluide R 408 A n’est plus produit, l’approvisionnement est aléatoire. L’huile actuelle de l’installation n’est pas compatible avec les nouveaux fluides.
Ce monsieur a raison. C'est ce qu'on vous dit depuis le début!!
Citation : vivancos Nous vous préconisons de remplacer l’huile, par de l’huile Ester POE pour préparer le remplacement du fluide et de continuer de fonctionner avec le fluide actuel jusqu'à épuisement de votre stock.
Jusque là, nous sommes raccords! Mais quel est l'état de ce " stock " dont il nous parle??
Citation : vivancos Le remplacement par de l’huile Ester ne pose pas de problème de fonctionnement si ce n’est que les joints qui ont été en contact avec les huiles minérales et Alkybenzene se dégradent rapidement. C’est pour cette raison qui faut procéder au remplacement lors du changement d’huile.
Encore une fois, il a raison! Ces fuites sont imprévisibles, mais il a été constaté ce phénomène lors de nombreux rétrofit. C'est pourquoi, pour éviter les pertes de gaz inutiles, les aller-retour de techniciens à toute heure du jour et de la nuit, et les recharges en fluides induites par ces fuites .... on remplace ceux-ci systématiquement.

Qu'avez-vous exactement prévu comme travaux en octobre?? un rétrofit de l'installation?? .. ou un remplacement de la centrale, purement et simplement?? .. voir .. une usine neuve??

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes