website logo
Auteur
avatar
oxtar

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Pb de hp et sr


Posté : 02-07-2012 21:57 icone du post

Salut à tous,

Je présente mon problème , installé ch froide positive, cp caj 9480zmhr, evap mr135 friga, détendeur tes2 .

Je précise cp tropicaliser, dans une cave.
Dépannage aujourd hui vem danfoss qui fuit!!!! ( regul pulpe down)
Charge en fluide , sauf que j ai un refroidissement de 2 k pas plus, si je rajoute du fluide ma hop monte mais tus 2 k de sr... et mon voyant est à moitié rempli de liquide... Comme si il manquerai bcp de fluide, j ai un ruisseau de bas de mon voyant????
Pour vous quel diag??
Sinon chambre à 4°, hp 42°c, Bp -5°c, t°aspi cp 7° ( ch en phase de redescende en température ). T° entrée condenseur 28 , sortie 38°.

Sinon prouver vous me donner votre avis, en sachant qu il y'a environ 20 ml de liaisons frigo, 4 ml de dénivelé , la bt liquide fais 1.5 l, et si je suis la charge marquer précédemment : 3kg... Sa vous paraît pas bcp???
J ai oublier l instal est au 404a.
Et dernier point rassurer moi, pour moi un groupe tropicaliser sert effectivement pr les ambiance plus chaude que la normal, donc température de condensation du fluide à +46°c , mais est ce que l on devrait forcément avoir cette température de condens tout le tps exemple avec une température de 28 comme aujourd hui devrais je avoir 46 ou moins....
Merci a tous pour vos réponse

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5009&forum=149