Tout d'abord non ton groupe groupe tropicalisé n'est pas seulement pour les ambiance chaude mais peut etre aussi choisi pour emmettre moins de bruit par rapport au voisinage.
Une Hp à +46 c'est un peu fort sauf s'il y a peu de renouvellement d'air dans ta cave.
je regardai ton groupe, et les references que tu donnes me montre un groupe uh non tropicalisé mais classique à -5°c puissance 1392w ambiance à 32°C et939w à -15°c ambiance à 43°C
Ton evapo 1070w Dt de 7 qui est le plus proche de tes valeures.
Donc déjà le groupe et l'évapo vont bien ensemble.
ton voyant t'en occupe pas c'est ton SR qui est important. ta surchauffe totale est pas mal, ton entrée 28°c me dis que ton local n'est pas si chaud que ça, sauf si arrêt depuis un moment vu que tu dis redescente en température.
Ton Dt condensur est pas mal ( entre 10 et 15°c pour de l'air)
Si ton Sr est toujours à 2K tu manques encore de charge.
Enfin , non ta condensation ne doit pas etre à + 46°c mais pour un TES2 vers 35/42°c pour un fonctionnement optimum.
Donc pour moi je rajouterai du fluide