R404 a ? non je pense pas à la decomposition car le glissement est faible.

ça aurait été pour du r407c oui mais pas pour du 404

En plus autre chose, si ta fuite était sur la ligne hp ' ev fuyante) ton client a appelé quand il voyait la température haute de ta cf donc il devait pas rester grand chose dans l'install.

t'as remis combien de fluide, de plus ta bouteille fait pas 1,5 l mais 2.35 l donc ta charge de 3 kg me parait cohérante.