Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Flash gaz
Posté : 02-07-2012 22:57
en répose à mimifrigo : pas tout a fait exact , mais pour autant pas inexacte
la plupart du temps c'est une prédedente sur ta ligne liquide qui fait que ton détendeur est plus alimenté en vapeur qu'en liquide.
Cela peut etre du a un deshy bouché, facile à verifier pas plus de 2 ou 3 degré entrée/ sortie, une vanne mal ouverte , une vem defectueuse qui ne laisse pas passer assez de fluide ( membrane deformée ou surface de contact pointeau bouché, ou corps etranger ( copeaux, limailles)
Message édité par : mars / 02-07-2012 22:58