website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Flash gaz


Posté : 02-07-2012 22:57 icone du post

en répose à mimifrigo : pas tout a fait exact , mais pour autant pas inexacte

la plupart du temps c'est une prédedente sur ta ligne liquide qui fait que ton détendeur est plus alimenté en vapeur qu'en liquide.

Cela peut etre du a un deshy bouché, facile à verifier pas plus de 2 ou 3 degré entrée/ sortie, une vanne mal ouverte , une vem defectueuse qui ne laisse pas passer assez de fluide ( membrane deformée ou surface de contact pointeau bouché, ou corps etranger ( copeaux, limailles)




Message édité par : mars / 02-07-2012 22:58


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5010&forum=149