website logo
Auteur
avatar
oxtar

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Pb de hp et sr


Posté : 02-07-2012 22:59 icone du post

Merci mars pour ta réponse ,

Vais essayer de suivre l ordre logique de t réponse ,
C est bien un tropicalisé , je me suis planter de ref , mais c est bien un 9480.
Donc à quoi en quoi consiste réellement un groupe tropicaliser? À part un condenseur plus gros il me semble, le cp est différent? Conçu pour tourner plus haut en température et pression de refoulement .

Oui peu de renouvellement, et une montée à 35 en pleine été ( suivant client).

Par rapport à mes valeurs, oui je pense que pas mal, mais pourquoi plus je mais du fluide plus ma hp monte et pas mon sr
On est d accord que si avec 28 ° c entrer air condenseur , j ai 35° de condensation et 1.8 k de sr, en remettant du fluide je passe à 42 ° de condensation et tjs 2 k de sr
Mon sr aurait du augmenter proportionnellement ( entre guillemets) avec mon rajout de fluide et monter en hp
C est ce point qui me chagrine ...
Je te confirme la bouteille fais 1.5 l et non 2 .35l , vu que je t donner la mauvaise ref, mais sa on s en fou un peu , pas le problème du jour.

Pour Info le temps de dépanner j ai remis 1.5 kg plus ce qui restait.

Sa vous arrive souvent les fuite sur vem ??

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5009&forum=149