Posté : 02-07-2012 23:10
Donc oui pour ton tropicalisé je pense que ton install a été dimensionnée comme ça afin d'utiliser le surdimmensionnement condenseur afin de ne pas surchauffer ta cave et donc ne pas pénalyser ton install, et peut etre aussi pour les voisins afin de s'assurer d'un bruit mini.
As tu pris le temps de bien laisser se faire le cycle frigo afin de mesurer ton SR?
1.5 kg ça veut tout dire et rien car tu sais pas ce qu'il y avait comme reste dedans.
S'il ne te restait que ds vapeurs ta charge est insuffisante.
As tu remplacé ton Deshy?
Les fuite sur vem non c'est pas souvent sauf pour les EVR6 probleme reconnu par Danfoss, mais dans ton cas tu as une evr2.
Sur une install neuve ce que j'ai le plus vu c'est soit un brasage sans demonter l'ev et donc joint abimé, ou remontage à trop haute température, ou mauvais remontage mecanique.
pour les brasures bah faut bien les faire point, pour les dudgeons c'est pareil.