Bonjour,
Je vote aussi pour les incondensables.
Une autre panne un peu similaire existe, mais elle est rarissime, et la bp serait très basse : il s'agit du tube plongeur du réservoir liquide cassé => la ligne liquide est alimentée en vapeurs, on charge à bloc, la hp monte mais le voyant ne se remplit pas et la bp ne ne décolle pas...