salut et bonne soiree a ts
perso,je ne suis pas d accord avec ni les incondensables,ni la piste de maitre et ami pieo "tube plangeur".
si nous etions en presence d incondensable,le SR au contraire il serais meme tres important ( adition des pression du ff et des incondensables) hors que notre ami a un SR que de 2 et par ailleur il dit (Sinon chambre à 4°, hp 42°c, Bp -5°c, t°aspi cp 7°) ce ne corespond pas a une bp qui souffre de presence d incondensable .un delta T total de 9k une SC totale de 12K pour moi y a pas d incondensables.
pour le tube plangeur si il se casse de facon a n aspirer que les vapeurs en partie haute de la bouteille,pour moi c est la coupure bp assurer.
vous avez tres certainement de meilleures connaissances que moi en refrigiration,alors je prend ts les arguments qui me donne tord.attention je ne le dit pas sous le ton de la defiance.
voici la piste que j avance et dite moi ce que vous en pensez.le condenseur etant sur dimensionner par raport au couple cp/evap,il est normal que tu n ait qu un petit SR,je pense que pour mesurer le SR tu devrais colmater une partie du condenseur mais il faudra que tu vois avaec le constructeur. je m explique:carrier surdimensionnent leur condenseur sur les GEG,et si tu fait une mesure de SR traditionnelle tu risque d avoire un SR trop petit,donc ils preconisent de colmater une partie du condenseur jusqua atteindre une T° de condensation entre 50 et 55° et uniquement avec cette condition tu aura la vrais valeur du SR.pour moi si ta bp et bonne et appriori elle est sauf si ton evap a ete selectioné pour un autre delta T total.si la descente en T° se fait bien,ne te prend pas la tete avec le SR qui ne grimpe pas,met la charge que tes predecesseures ont mis,et c est tt.cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes