petite anomalie, non????

Un s/r de 2°C avec un voyant liquide/vapeur.
L'idéal serait de prendre la pression sur la bouteille liquide, de mesurer la température liquide lorsque la HP est stable.Mais avant tout d'étalonner ses manos et thermométre.
a mon avis ton s/r doit être au plus prés des 0°C.

Quelques questions
1 - lorsque la chambre est tombée en panne, qu' avait t'il dedans?

2 - Y'a t'il une chance que les produits soient montés en température?

3 - quelle est la section de ta ligne liquide.

4 - n'est il pas bizarre qu'en travaillant aux environs de 3.5 à 4 bars, on regle un pressostat pump down si bas que l'on puisse aspirer de l'air en cas de fuite, qui de plus est sur l'électrovanne liquide.

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.