Posté : 05-07-2012 23:17 icone du post

Citation : stef60 

mais c est une chambre negative monoposte donc par inversion de cycle
 

Salut,

Non c'est simplement un dégivrage par gaz chaud, il n'y a pas d'inversion de cycle, juste une vanne qui s'ouvre et envoie les gaz sortie compresseur vers l'évaporateur au lieu du condenseur donc qui ne fait pas de froid.