Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » degivrage par inversion


Posté : 06-07-2012 12:19 icone du post

Salut,

Chambre froide avec dégivrage par inversion de cycle, ça existe puisque j’en ai déjà rencontré.
Si tu as une vanne d’inversion de cycle (à 4 voies), un détendeur au condenseur (même s’il n’est pas thermostatique), électrovanne sortie détendeur, alors je dis dégiv par inversion de cycle.
Peut-être pas assez de ff dans ton circuit. L’install fonctionne-t-elle correctement en mode froid ?