Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » degivrage par inversion


Posté : 06-07-2012 14:14 icone du post

salut et bonne journee a ts
oui,il existe bien des ch negative a degivrage par inverssion de cycle.perso je n en ai vu que 2.une a l afpa l autre chez un de mes tt premiers client en alsace .le cout suplementaire que cela represente doit en refroidir des client potontiels .c est radicale cela ne necessite pas plus de 2minute pour degivré l evape .
maintenant,le souci est que tu ne nous donne pas assez d info. est tu sur de ton mode de degivrage??? quels sont les relevés que tu as fait? en phase de fonctionnement normal,et en degivrage??
le clapet anti retour ( inverssion de cycle) ne serai t il pas bloqué. le detendeur sur le condenseur que dit il??? le degivrage en question il est asservie a une horloge ,ou une sonde evape?? ca va de soit que tu as une hologe.j entend par la le degivrage est temporisé ou il s arrete lorsque la sonde de degivrage le decide?bref,plus d info quoi .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"