website logo
Auteur
avatar
Motiok

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseur copeland sur tunnel congelation


Posté : 07-07-2012 17:30 icone du post

Surement parce qu'il fait 18 °C dehors ^^

SR 0°C, HP basse, SC haute

Si tu as appointé 14 Kg c'est que tu as trouvé une fuite je suppose ? Y'en manque pitètre encore un peu elle fait combien au total ton install ?
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

Cet article provient de Le site des frigoristes