Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseur copeland sur tunnel congelation
Posté : 07-07-2012 20:12
est ce que les ventilos condenseur sont régulés, ou demarrent t'ils avec le cp.
s'il demarrent avec le cp, pour vérifier ton s/r, tu isole une partie du condenseur de facon a amener la hp aux conditions max d'été (45/48) et la tu mesures ton s/r.
si il est inférieur à 5 tu charges.
ensuite tu remet ton condenseur en étatr et là lorsque la cf est quasi en température, tu regles ton détendeur.
attention si tes ventilos condenseurs ne sont pas régulés, les variations sur la hp entre les périodes froides et chaudes, vont entrainer des variations sur la température liquide, donc sur l'échange au sein de l'échangeur liquide vapeur.
en bref, il faut faire attention que la condition la plus défavorable ne t'entraîne une surchauffe trop petite à l'aspi.
l'idéal serait vraiment de stabiliser la hp tout en conservant la bonne puissance frigo CP/evapo
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5026&forum=149