Posté : 07-07-2012 20:12 icone du post

est ce que les ventilos condenseur sont régulés, ou demarrent t'ils avec le cp.

s'il demarrent avec le cp, pour vérifier ton s/r, tu isole une partie du condenseur de facon a amener la hp aux conditions max d'été (45/48) et la tu mesures ton s/r.
si il est inférieur à 5 tu charges.

ensuite tu remet ton condenseur en étatr et là lorsque la cf est quasi en température, tu regles ton détendeur.

attention si tes ventilos condenseurs ne sont pas régulés, les variations sur la hp entre les périodes froides et chaudes, vont entrainer des variations sur la température liquide, donc sur l'échange au sein de l'échangeur liquide vapeur.
en bref, il faut faire attention que la condition la plus défavorable ne t'entraîne une surchauffe trop petite à l'aspi.

l'idéal serait vraiment de stabiliser la hp tout en conservant la bonne puissance frigo CP/evapo