Posté : 08-07-2012 20:30 icone du post

salut,

quelques pistes à suivre:

- pour les meubles dos à dos (linéaire-/ linéaire- ou linéaire -/linéaire +), te renseigner auprés du constructeur des cotes minimales a conserver entre les 2.
Sur bonnet il me semble que c'est mini 12cm

- es tu sûr qu'il n'y a pas de fuites d'eau sous le meuble.Je m'explique.
Dans un magasin que nous avons en sous traitance, appel pour fuite d'eau sous un LS saurisserie de 2.5m.
Inspection et diagnostique de condensation sous la cuve du meuble.
Suspiscion de défaut d'injection d'isolant dans la cuve.Le temps passe et 5 tech sont passés, faisant partie de 3 société de frigoriste.
Résultat, même diagnostique pour tout le monde.
Un jour le directeur, un jeune de 35 ans a pris le taureau par les cornes et a trouvé que la cf qui était au dos du meuble avait l'écoulement qui passait sous le meuble ( dans le fond).Cette écoulemement mal collé, perlait de l'eau a chaque dégivrage et a chaque phase d'arrêt
L'eau froide stagnante sous le meuble engendrait elle même la condensation sous ce meuble.

A chaque fois que nous rencontrons ce probleme nous mettons des ventilos sous les meubles négatifs.
Souvent les vieux meubles Bonnet COSMOS, condensent et des boules de glace se forment autour des syphons.
En face de chaque syphon nous installons des ventilos PAPST 120*120 ref 4656Z
De plus nous injectons du silicone a chaque passage de tubes, de cables et refection des joints

Le résultat est flagrant 340 jours par ans, car on habite pas trés loin de la mer donc lorsque le temps vire au marin, s'est PISCINE GENERALE.

Maintenant dans ton cas quelle config, est ce des bacs, des bacs plus portes, en dos a dos, avec TG haute ou basse.
Condensation en bas de la cuve, dans le dos.....


Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.


Message édité par : frigopathe / 08-07-2012 20:36