Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » condensation importante sous meuble n?®gatif
Posté : 09-07-2012 12:12 
ouaip , classe maxi de tous sens
je me souviens d'un petit chantier dans un petit supermarché a Nouméa, pose d'un petit linéaire négatif (deux tombo neg bonnet nevé de 250 et deux TG ), on fait le job dans les règles, on passe l'armaflex sur le BP en sortie meuble ( en colonne montante vers le faux plafond ) épaisseur 32

.
on démarre et hop 20 minutes plus tard notre armaflex qui commence a perler en surface alors que la surchauffe était bonne

, pas de liquide dans ce tuyau !!!
mais voila il devait faire 35 °C dans le magasin et au moins 73 % d'HR , résultat ... condensation!!!!
moralité : si t'oublis l'humidité , elle t'oublie pas
non serieux vous saviez que chez nous on isolait les PVC a condensats et dans tous les cas : clims ou froid .
du 9 suffit la plupart du temps
je vous raconte pas les réseaux négatifs qui passent dans les plafonds sous les toits en tôle !!!!
allez j'arrête .....
bah c'est ça aussi !!!!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5033&forum=149