Posté : 09-07-2012 20:20 icone du post

Bonsoir,
j'ai un compresseur sur variateur de vitesse qui me declenche regulierement le niveau haut huile sur un traxoil.

Le flexible d'alim huile de ce traxoil est en 3/4 oui en 3/4 sur 30cm.

Le compresseur est neuf , nous avons pensé à un traxoil défectueux et l'avons remplacé mais ça n'est pas la solution , le probleme est toujours là.

pour ma part je pense que c'est plutôt le flexible d'alim qui est trop gros et quand le Vem huile s'ouvre et que le traxoil est en demande il reprend trop d'huile d'un seul coup et qu'il se gave trop vite.

Certains collègues me disent que diminuer la taille du flexible va accélerer la vitesse de l'huile pouvant engendré un probleme que je n'est pas compris ou plutôt je ne voulais pas comprendre , car le but est de reaprovisionner le carter en huile et donc je pense pas que la vitesse est une incidence sauf si je me trompe mais il faut me donner une explication en bon uniforme

Je pense que si le traxoil est en demande et que le VEM huile s'ouvre, et bien avec un flexible plus petit en diametre on ve moins alimenter en quantité et donc premettre au Traxoil de voir le niveau huile plus doucement et donc se fermer au bon moment.

Qu'en pensez vous?


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5038&forum=149