Posté : 09-07-2012 21:22
Bonsoir mars,
Lorsque ton Traxoil est en demande,et que ta VEM est alimentée... ne penses-tu pas qu'un flexible de diamètre inférieur ) soit suffisant pour compenser cette demande?
Le fait de diminuer le diamètre te réduirait l'apport ( quitte à augmenter le temps de sucage ) ... lorsque le niveau est suffisant, la vem est fermée... il suffit que le volume d'huile contenu dans ton flexible soit " admissible " par ton point d'alarme et tout rentrera dans l'ordre.
@+