Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Compresseur d?®faut niveau haut huile


Posté : 09-07-2012 21:22 icone du post

Bonsoir mars,

Lorsque ton Traxoil est en demande,et que ta VEM est alimentée... ne penses-tu pas qu'un flexible de diamètre inférieur ) soit suffisant pour compenser cette demande?

Le fait de diminuer le diamètre te réduirait l'apport ( quitte à augmenter le temps de sucage ) ... lorsque le niveau est suffisant, la vem est fermée... il suffit que le volume d'huile contenu dans ton flexible soit " admissible " par ton point d'alarme et tout rentrera dans l'ordre.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a