Posté : 09-07-2012 21:41 icone du post

Loran oui c'est sur une centrale et c'est le seul compresseur sur les 4 équipé d'un variateur de vitesse, et c'est le seul qui coupe en niveau haut huile.

Pour moi le soucis à la base me semble etre la variation de vitesse mais j'arrive pas à me l'expliquer tout en étant persuadé que le soucis est là.

comme on ne touchera pas à la variation de vitesse il ne retes plus qu'à alimenter plus doucement en huile ce compresseur afin que le traxoil ai le temps de réagir comme il le faut.