Posté : 09-07-2012 22:47 icone du post

Lorsque ton niveau " haut " est atteint, ta vem n'est plus alimentée, mais il n'empêche que l'huile contenue dans ton flexible continue sa course... pour attérir dans ton carter!

Le fait même que ce flexible surplombe le compresseur ne fait que faciliter cet écoulement...

Pour étayer mon précédent post, je t'ai fait ( vite fait avec Paint ... ca vaut ce que ca vaut ) un petit dessin.
Cas N°1 : Gros flexible, en fin de cycle d'injection, on est au-dessus du niveau d'alarme ...
Cas N°2 : petit flexible, en fin de cycle d'injection, on est en-dessous du niveau d'alarme.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.