website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Compresseur d?®faut niveau haut huile


Posté : 09-07-2012 23:10 icone du post

Dmarco
mon piteu cerveau en fin d'astreinte vient de comprendre ce que tu voulais dire malgré que tu l'avais bien expliqué

Ton dessin est très explicite bravo.

Sur le traxoil , est il possible d'abaisser le niveau haut de regul.

Je ne les connais pas assez à fond pour connaitre leur possibilités.

En gros mon flexible doit contenir un verre à moutarde d'huile, donc je pense pas qu'il est suffisant pour suremplir le carter mais encore une fois je suis dans l'étape hypotheses possibles , mais en vérité sans etre tétu je pense au fond de moi que ce flexible est bien trop gros pour une vulgaire alim d'huile sur un semi hermetique classique de centrale de gms.

Pour Glagla , oui il serait judicieux que je me renseigne sur le pourquoi du comment de cette taille de flexible.

Les autres Cp en TOR qui en sont équipés n'ont jamais posé probleme, mais je constate que ce gros flexible cumulé à la variation de vitesse fait le bordel mais je ne trouve pas l'explication qui les lies, tout en étant persuadé de leur responsabilité.

Je voudrai bien emettre une accusation mais il me faut des preuves qui je pense ne pouront se faire que par la pratique en tatonnant.


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5038&forum=149