adel0128

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme local poubelle plafonne a 18??C


Posté : 11-07-2012 16:38 icone du post

bonjour a tous voila actuellement je suis un grpe de condensation qui dessert un local poubelle consigne a 12°C
sur le quel le compresseur a été remplacé
mais a vraiment du mal a descendre plus bas que 18 il fonctionne au r404a
temperature de cond a40°C temperature d evap a peu prés 15°C pour 8bar sous refroidissement correct 6 mais pas pris encore la surchauffe
donc est ce que il peut s agir d un probleme au niveau du detendeur ou bien....merci