website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Compresseur d?®faut niveau haut huile


Posté : 11-07-2012 19:24 icone du post

centrale froid TEKO et controleur electronique de niveau huile teko désolé pour avoir dit traxoil.

le collecteur d'aspiration de la centrale est plus bas que les carters de la centrale, les piquages sont faits sur le dssus ( normal aspi )

Le niveau huile est correcte ( pas trop plein sur le bouteillon de reserve, et le collecteur d'huile est aussi plus bas que les carter compresseurs.
*

J'ai laissé les references de ce controleur huile au camion je vais aller les chercher tout a l'heure.

On a un nouvel indice, il y avait un evapo prit en glace dans un sas , qui lui même était dans un sas, donc personne n'a vu le probleme car peu de remontée en temperature.

Du coup redefaut aujourdhui, mais à cause du retour de liquide sur l'aspi qui a coupé le compresseur .




Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5038&forum=149