website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme local poubelle plafonne a 18??C


Posté : 12-07-2012 17:34 icone du post

ton groupe de condensation fait à 0°c d'evaporation 2300W et ton evapo fait même si les références ne sont pas completes , entre 1.7 au pire et 2 kw, donc au niveau compatibilité matériel c'est pas mal.

Peu mieux faire mais ça va.

tu devrais avoir une buse de 2 si t'as un détendeur danfoss type ts2.

la buse de 3 est trop puissante.
je prefere du 2 et ouvrir un peu le détendeur.

Maintenant faut voir la dimension de ta chambre, si elle est en panneau frigo ou autres matériaux, quels sont les dechets mits dedans.

On attend des réponses


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5046&forum=149