website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » mise en route centrale


Posté : 14-07-2012 11:57 icone du post

bonsoir a tous

euh une petite question toute bête, tu n'as pas de prise schrader sur ton instalation au niveau des vitrines, bon pourquoi pas
as tu des vannes a main, si oui il serait bien de mettre au moins une prise schrader derrière
as tu un voyant liquide sur ta ligne liquide, si tel est le cas charge ta centrale au voyant, car l'inconveniant de charger a la surchauffe total, est que tu ne connais pas l'instal, que tu ne peux verifier tes surchauffe evapos, donc comme ta surchauffe total depend en partie de tes surchauffe evapo
pour ma part je poserais des schrader derriere mes vanne a main (ce qui te permet en plus de tirer au vide entre tes vannes et tes vitrines)
je reglerais mes surchauffes, controlerais ma surchauffe total, reglerais tout les pressostat et autres organne, et surtout je chercherais les fuites
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5060&forum=149