Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » mise en route centrale
Posté : 14-07-2012 12:07
je dis ça car un jour il m'est arrivé un peu la meme avanture: je récupère une centrale 3 cp au 404, dont 2 cp hs, manque d'huile, huile acide, fuite en pagaille...
et bien sur pas de schradder sur les évap (enfin pas sur tous) donc ce que j'ai fait, car je ne connaissait pas la charge non plus, j'ai coupé toute la demande, puis j'ai mis en route les évap 1 par 1 et au fur et a mesure je charger, par exemple avec 1 évap en demande quand j'arrivé à obtenir un bon SR
une fois tout en demande, la charge terminer j'avais un bon sr, rester plus qu'a verifier la sc totale: ok, puis réglage détendeur par detendeur pour la sc!!
depuis je ne suis plus jamais intervenu sur cette centrale au point que je regrette de l'avoir si bien dépanner!!!
acet; ne peux tu pas prendre la bp à l'aspi du cp et avec ton thermometre la T° en sortie évap? cela te donneras deja une idée de ta sc!!
AGFroid
Message édité par : agfroid / 14-07-2012 12:09
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5060&forum=149