Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » mise en route centrale
Posté : 14-07-2012 12:30
Bonjour,
Qui dit centrale...dit forcément réservoir liquide avec colonne de niveau dessus et alarme niveau bas fréon.(Dans la majeure partie des cas,est ce comme cela sur ton installe ?)
Si oui tu charges de manière à obtenir un niveau dans ton réservoir au dessus de ton dispositif niveau fréon avec tous tes postes en demande. APRES, tu règles tes surchauffes au cas par cas bien sur. Tu dois avoir aussi un voyant liquide sur ton départ sortie bouteille, il est là pour t'aider aussi.
Regarde aussi la quantité que contient ton réservoir,la longueur et sections de ton réseau,cela te donnera une idée de la quantité à mettre dedans.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5060&forum=149