pour repondre a ag froid, ta méthode n'est bonne que si il y a corrélation entre puissances des cp et des evapos.Je m'explique.

3 cp, 3 evapos ok on peut effectivement envisager de démarrer de ta facon, si bien sur la puissance d'1 evap correspond à la puissance d'un cp.

Maintenant si il y a 3 cp et 10 evap, c'est impossible car les différences de puissances mise en jeu, devront être corrigées par une régulation BP plus basse.