Bonjour les filles,

Citation : acet  pour info installation non récente changement de deux compresseurs et quand j'ai recuperer je fluide j'ai récupérer que la moitié de l'instal il y avait des fuite de partout.

Cela ne vous paraît pas un peu bizarre, notre ami nous dit " qu'il n'a récupéré que la moitié de la charge "

Or, il est sur une installation centralisée ... et donc, avec une bouteille liquide et très certainement une " certaine " longueur de tuyauterie... alors, comment peut-il savoir la quantité de FF contenue dans l'installation???!!!

On est pas sur une clim, où là, le poids de FF est marqué dessus, il n'y a qu'à lire!!

Prenons les choses dans l'ordre!!
Dans un premier temps, ne sois ( pas trop ) focalisé sur tes surchauffes.... mais assures-toi, en premier lieu ... que ton circuit n'ait aucune fuite!! Et quand tu seras certain que c'est étanche, tu affineras tes surchauffes!

Alors acet, un détail nous aurait-il manqué??

@+