Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Compresseur qui coupe
Posté : 15-07-2012 11:32 
Bonjour, pour compléter ADELCLIMATISATION,
si ton compresseur est un PISTON, sur ces maneurop, il faut bien régler la surchauffe de façon à bien refroidir la cloche du CP, je dirais à une tempét=rature de 30°C maxi pour le dessus de la cloche
Ces maneurop sont sensibles aux températures d'aspirations trop chaudes
Un peu de douceur dans ce monde de brutesMessage édité par : booster / 15-07-2012 11:33
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5074&forum=149