Posté : 15-07-2012 11:32 icone du post

Bonjour, pour compléter ADELCLIMATISATION,
si ton compresseur est un PISTON, sur ces maneurop, il faut bien régler la surchauffe de façon à bien refroidir la cloche du CP, je dirais à une tempét=rature de 30°C maxi pour le dessus de la cloche
Ces maneurop sont sensibles aux températures d'aspirations trop chaudes

Un peu de douceur dans ce monde de brutes


Message édité par : booster / 15-07-2012 11:33