Posté : 15-07-2012 11:58
Salut luky,
Moi j'ai eu le cas ou l'installateur à jumelé le ligne liquide à la ligne d'aspi sur environ 8-10 metres et l'isolant par dessus.
Cette technique consiste à gagner en puissance , t'es bien d'accord avec moi, mais surtout en négatif.
Dans mon cas, c'est pour un labo boucherie: ambiance +10°C, temp évap 0/+2°C
Résultat, 2 compresseur Maneurop changé en 4 ans et coupure au klixon interne trés souvent
Client insatisfait, il a viré son intervenant
J'ai repris l'installe, on à trouvé le probleme: 2 heures de M.O. pour séparer le liquide et réisoler l'aspi
Maintenant le maneurop et limite froid/tiède et ça tourne nickel depuis 5 ans