website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Compresseur qui coupe


Posté : 15-07-2012 15:36 icone du post

bonjour a tous

normalement pour un compresseur maneurop, il faut faire degeuler un detendeur, et oui il faut que la cloche soit légèrement givrer autour de la vanne d'aspi,

ces compresseurs sont etudié pour encaisser un leger coup de liquide, car il lui faut ce coup de liquide pour être refroidis

j'avais un document de chez danfoss qui expliquait très bien tous ca avec des beau schema, mais je ne le retrouve plus
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite