Posté : 16-07-2012 15:13 icone du post

Effectivement vu la taille de ton local , ton groupe est à la ramasse complete.

C'est dommage car le groupe de taille suivante aurait pu aller sans trop de surcout.

Déjà 15/16°c ton groupe est à bloc.

C'est malheureux mais c'est pas la bonne température pour un local poubelle, ton client risque de se plaindre.

Vu la température atteinte vous auriez moins cher à mettre une clim qu'un groupe froid.

Même ton evapo ne suffira pas avec un nouveau groupe, j'espere que vous n'aurez pas à tous reprendre à vos frais.