Posté : 19-07-2012 23:54 icone du post

Merci a tous

J'ai mis des schraders sur la quaisi totalité de mes evapots

Ce qui ma permis d'être sur d'avoir la bonne surchauffe sur tous les evapots
Il y avait cinq détendeur dérègler par l'exploite j'ai pu les régler grâce à mes prises schraders

Vraiment ce qui nt fait l'installation c'est vraiment des brelles

24 chambres et aucune prise schraders

Merci a tous mais quand même personne à répondu à ma première question comment savoir que ma charge est correct sur la centrale
En sachant qu'aucune prise schraders sont disponible sur les evapots