Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » mise en route centrale
Posté : 20-07-2012 00:28
Si tout tes postes froid sont en températures , que ton niveau bas ( alarme niveau R404A) ne se declenche jamais et bien t'es pas loin de la verité.
Tu peux aussi mesuré le SR à pleine charge ( 3 compresseurs en route)
Mesure ta température d'aspi car les scrool ont besoin de frais pour se refroidir
, par la même occasion ton refoulement.
Aussi surveille bien tes niveaux huile et tes résistances de carter.
controle la pente pour le retour à l'aspiration.
Après ça tu devrais etre pas mal.
Si t'as repris toutes tes surchauffes c'est au poil
Pourquoi le remplacement des 2 autres compresseur?