Posté : 20-07-2012 00:28 icone du post

Si tout tes postes froid sont en températures , que ton niveau bas ( alarme niveau R404A) ne se declenche jamais et bien t'es pas loin de la verité.

Tu peux aussi mesuré le SR à pleine charge ( 3 compresseurs en route)

Mesure ta température d'aspi car les scrool ont besoin de frais pour se refroidir , par la même occasion ton refoulement.

Aussi surveille bien tes niveaux huile et tes résistances de carter.

controle la pente pour le retour à l'aspiration.

Après ça tu devrais etre pas mal.

Si t'as repris toutes tes surchauffes c'est au poil

Pourquoi le remplacement des 2 autres compresseur?