website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » glace permanente haut ?®vapo.


Posté : 24-07-2012 13:49 icone du post

Bonjour,

j'ai un évapo qui conserve de la glace en partie haute ( 15 cm) et ceci malgré un degivrage qui marche bien ainsi que l'arrêt chaque année de la chambre froide.

L'évapo est un cubique de chez profroid raccordé à une centrale.c'est une chambre froide negative de 8/4/3m.

Toutes les résistancs marchent bien , le fin de degivrage est à +12°c, ventil coupée,reprise ventil à -5°c.

cela ne presente pas un defaut de température car la glace ne penetre pas l'évapo mais reste accrochée en surface et colle au plafond.
j'ai déjà entendu dire qu'un fin de deg à +12°c pouvait dans certains cas etre trop fort dans le sens ou on degivre le panneau du plafond créant ainsi de l'humidité qui givre et ainsi de suite.

Je souhaiterai faire parler votre expérience et avoir des conseils.

D'autres chambres négatives sont prises sur cette centrale avec des caracteristique de degivrage similaires sans que cela ne crée ce probleme.

Merci , d'avance.


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5126&forum=149