Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Compresseur d?®faut niveau haut huile


Posté : 24-07-2012 14:19 icone du post

pour peut etre cloturer le débat , il semble que la prise en glace d'un évapo ait permit un retour de liquide vers la centrale faisant ainsi remonter le niveau de l'huile à l'aspiration.

ce n'est pas moi qui suit intervenu mais depuis ( 2 semaines) pas de probleme signalé.

après je ne sais pas si c'est un souci d'ev fuyante , de detendeur sporlan de M----e ou de degivrage qui ne marche pas.

pour ma part je ne suis pas encore convaincucar la centrale ne givrait pas , ni le collecteur bp.

donc à suivre .